盛典美尚官网-网红商业空间装饰-美尚嘉美-网红商业空间装饰广州空间装饰拍摄商业街装饰设计与施工 网红基地,网红打卡,网红街景 ,网红商业街改造专业装饰装修灯光照明 家装 工装创意园改造 电商实景装饰

标题: 电缆敷设 本工艺标准适用于10kV及以下一般工... [打印本页]

作者: agent3320    时间: 2020-10-31 19:31
标题: 电缆敷设 本工艺标准适用于10kV及以下一般工...
电缆敷设
1  范围
    本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。
    2.1.2  每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。
    2.1.3  电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。
    2.1.4  各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。
    2.1.5  其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。
    2.2.2  绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。
    2.2.3  无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  土建工程应具备下列条件:
    2.3.1.1  预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。
    2.3.1.2  电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。
    2.3.1.3  电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。
    2.3.1.4  放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。
    2.3.1.5  直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。
    2.3.2  设备安装应具备下列条件
    2.3.2.1  变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。
    2.3.2.2  电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:





直埋电缆敷设


铺砂盖砖


回填土


埋标桩




准备工作

































水平敷设












电缆沿支架、桥架敷设









挂标志牌














垂直敷设











埋标桩


管口防水处理


剥麻刷油


挂标志牌











    3.2  准备工作:
    3.2.1  施工前应对电线进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。
    3.2.2  电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
    3.2.2.1  1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
    3.2.2.2  3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。
    3.2.2.3  纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。
    3.2.2.4  电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。
    3.2.3  放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝







欢迎光临 盛典美尚官网-网红商业空间装饰-美尚嘉美-网红商业空间装饰广州空间装饰拍摄商业街装饰设计与施工 网红基地,网红打卡,网红街景 ,网红商业街改造专业装饰装修灯光照明 家装 工装创意园改造 电商实景装饰 (http://1.sunbingchun.top/) Powered by Discuz! X3.2